Page 1 sur 1
panne de chauffe eau
Posté : 09 avr. 2012, 20:31
par harlhey
bonjour
notre chauffe eau ne veut pas se remettre en route pour l'eau chaude mais ce mets pas en defaut pour autant et il ne marche pas ni sur l'eléctricité ni au gaz si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue
cordialement patrick
Re: panne de chauffe eau
Posté : 09 avr. 2012, 21:01
par Soubise
Bonsoir Patrick.
Est ce que la préventilation se met en route...?
Re: panne de chauffe eau
Posté : 09 avr. 2012, 21:23
par Baladin
BSR
il ne marche pas ni sur l'eléctricité ni au gaz
Tu devrais nous donner quelques caractéristiques concernant cet appareil.
Toujours en premier lieu avoir le réflexe "fusible"
Re: panne de chauffe eau
Posté : 09 avr. 2012, 21:24
par harlhey
bonjour lucien
non juste le chauffage qui lui marche tres bien
Re: panne de chauffe eau
Posté : 09 avr. 2012, 21:27
par harlhey
merci pour ses reponses rapides, j'ai regardé les fusibles a priori rien trouver demain j'irais regarder le type exact du chauffe eau
cordialement patrick
Re: panne de chauffe eau
Posté : 09 avr. 2012, 23:01
par lemarensin
Salut simple question: Est-ce un truma? si oui l'electrovane est elle fermée?
Re: panne de chauffe eau
Posté : 09 avr. 2012, 23:52
par harlhey
oui c'est bien un truma et on a controlé la position de l'electrovanne qui se trouve dans la position indiqué dans la notice
cordialement patrick
Re: panne de chauffe eau
Posté : 09 avr. 2012, 23:58
par Soubise
Question bête mais.
Quand tu soutires sur l'eau chaude, elle arrive froide mais elle arrive???
Re: panne de chauffe eau
Posté : 10 avr. 2012, 00:19
par harlhey
non rien n'arrive
Re: panne de chauffe eau
Posté : 10 avr. 2012, 11:10
par marmar
bonjour a tous . un lien pour le truma
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler.htm bonne lecture et bon dépannage marmar
Re: panne de chauffe eau
Posté : 10 avr. 2012, 13:27
par jaje 13
Bonjour à tous,
Salut Harlhey,si l'eau froide circule normalement ailleurs c'est vraisemblablement la tuyauterie plastic eau chaude Rouge) qui est pliée à la sortie du truma.
Re: panne de chauffe eau
Posté : 10 avr. 2012, 14:03
par Soubise
Bonjour Patrtick.
Autre question bête...
As tu une circulation de l'eau froide sur ton réseau d'eau froide?
Re: panne de chauffe eau
Posté : 10 avr. 2012, 16:20
par lemarensin
Salut re question quand tu tire de l'eau froide au robinet ça coule? et a ce meme robinet tourné sur eau chaude et ouvert ça coule ? entends tu tourner la pompe? de surpression?
Re: panne de chauffe eau
Posté : 19 avr. 2012, 23:20
par SOLEIL11700
Bonsoir,
Avec le froid, la sécurité dèclenche la soupape de sécurité donc il suffit de refermer la soupape de sécurité en la soulevant d'ailleurs l'eau du réservoir a du se vider.
AMITIES JMA